Mystisk fald i produktion
26-07-2012, 13:15
Besked: #1
FoneBone Offline

Indlæg: 16
Tilmeldt: Jul 2012
Mystisk fald i produktion
Hej

I går havde jeg mange til trods for solskin hele dagen.
jeg har ikke haft samme udfald hverken i forgårs eller i dag.

jeg har vedhæftet billede. håber nogen kan hjælpe.

Mit anlæg:
32 ZN-SHINE Stingray Gallium 195W i SORT MONO
1 stk. Danfoss TLX 6 pro+

På forhånd tak.

Michael


Vedhæftede Fil(er) Billede(r)
   

Anlæg:
32 ZN-SHINE Stingray Gallium 195W i SORT MONO
1 stk. Danfoss TLX 6 pro+
220 Grader SV.
Find
Citér
26-07-2012, 13:23
Besked: #2
Emiku Offline

Indlæg: 147
Tilmeldt: May 2012
RE: Mystisk fald i produktion
Har du kigget i inverterens event log?

Måske elnettet har været ustabilt?

Inverter: Danfoss TLX PRO+ 10kW begrænset til 6kW m. PV Sweep - Firmware version 3.42.
Paneler: 39 x ET Solar ET-M572185BB.
Orientering ca. 75 grader mod vest og 25 graders hældning.
Find
Citér
26-07-2012, 13:41 (Denne besked var sidst ændret: 26-07-2012 af 13:44 FoneBone.)
Besked: #3
FoneBone Offline

Indlæg: 16
Tilmeldt: Jul 2012
RE: Mystisk fald i produktion
(26-07-2012 13:23)Emiku Skrev:  Har du kigget i inverterens event log?

Måske elnettet har været ustabilt?

Hej

Nedenfor er hvad der står i loggen.

Som jeg lige kan se det så er der sammenfald med kurven og loggen. begge gange den går på nul produktion står der "RP Q changed to 0% overexcited (of nominal power)" i loggen. men det står også ved den 24. hvor der ikke var udfald.

er der nogen der ved hvad det betyder?

Grid management log

Timestamp Index Subindex Value Expl

2012-07-25 16:04 23 1 100.0 PLA changed to 100.0 %

2012-07-25 16:03 23 4 0 Reactive power mode set to Off

2012-07-25 16:03 23 3 10000 Power factor PF changed to 1.00 overexcited

2012-07-25 16:03 23 2 0 RP Q changed to 0% overexcited (of nominal power)

2012-07-25 11:39 23 1 100.0 PLA changed to 100.0 %

2012-07-25 11:38 23 4 0 Reactive power mode set to Off

2012-07-25 11:38 23 3 10000 Power factor PF changed to 1.00 overexcited

2012-07-25 11:38 23 2 0 RP Q changed to 0% overexcited (of nominal power)

2012-07-24 01:41 23 1 100.0 PLA changed to 100.0 %

2012-07-24 01:40 23 4 0 Reactive power mode set to Off

2012-07-24 01:40 23 3 10000 Power factor PF changed to 1.00 overexcited

2012-07-24 01:40 23 2 0 RP Q changed to 0% overexcited (of nominal power)

2012-07-24 01:36 23 1 100.0 PLA changed to 100.0 %

2012-07-24 01:35 23 4 0 Reactive power mode set to Off

2012-07-24 01:35 23 3 10000 Power factor PF changed to 1.00 overexcited

2012-07-24 01:35 23 2 0 RP Q changed to 0% overexcited (of nominal power)

2012-07-24 01:30 23 1 100.0 PLA changed to 100.0 %

2012-07-24 01:29 23 4 0 Reactive power mode set to Off

2012-07-24 01:29 23 3 10000 Power factor PF changed to 1.00 overexcited

2012-07-24 01:29 23 2 0 RP Q changed to 0% overexcited (of nominal power)

Anlæg:
32 ZN-SHINE Stingray Gallium 195W i SORT MONO
1 stk. Danfoss TLX 6 pro+
220 Grader SV.
Find
Citér
26-07-2012, 13:54 (Denne besked var sidst ændret: 26-07-2012 af 14:36 max.)
Besked: #4
max Offline

Indlæg: 478
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Mystisk fald i produktion
hvis du kigget i inverterens event log?
du skal kigge på inverter display under event log
finder du nok en der hedder fejl 242 (Intern kommunikationsfejl

svar fra danfoss 10-05-2012

har du andre ting i din installation?
f.eks varmepump mm. ?
Det kunne være årsag til dette.

Når disse Events kommer om morgenen og aftenen, så er det ikke unormalt, da inverteren starter op / eller lukker ned og derfor kan det forekomme at den lige har spænding nok til at prøve på at koble på nettet.

Hvis det sker som hos dig omkring middags tiden, så tyder det på at der er noget der tager indflydelse i din installation.
Som f.eks varmepump mm.

Om et par dage skulle der komme en ny Software på vores hjemmeside (nedenstående Link)
Du kunne jo prøve på om den kan afhjælpe.
Den ligger der om et par dage og hedder SW 3.14

efter jeg opdatert til SW 3.16
har haft nogle 1 - 2 fejl

Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16
Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp
Orientering: 203 grader, 25 graders hældning
http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen
Find
Citér
26-07-2012, 15:57
Besked: #5
FoneBone Offline

Indlæg: 16
Tilmeldt: Jul 2012
RE: Mystisk fald i produktion
Hej Max

du har ret. der er 2 fejlmeldinger fra i går lydende: Fail_safe_242 on

Jeg har ikke jordvarme men har solvarme men de to systemer er ikke koblet sammen på nogen måde og det var kun i går problemet opstod.

som du foreslår vil jeg prøve at opdaterer firmware.

Anlæg:
32 ZN-SHINE Stingray Gallium 195W i SORT MONO
1 stk. Danfoss TLX 6 pro+
220 Grader SV.
Find
Citér
« Next Oldest | Next Newest »
Skriv svar 


  • Vis printervenlig version
  • Send this Thread to a Friend
  • Abonnér på emne


Kontakt | SolcelleDebat | Til toppen | Tilbage til indhold | Let (Arkiv) Udseende | RSS Synkronisering

Powered By MyBB, © 2002-2022 MyBB Group.
Theme by Quacktacular Media.