SøgMedlemslisteKalenderHjælp
Hej og velkommen, gæst! Log indOpret brugerprofil

Solcelledebat.dk


Skriv svar 
Threaded Mode | Linear Mode
Beregning af inverter(Kostal piko)
03-08-2012, 15:11
Besked: #1
svsommer Offline

Indlæg: 136
Tilmeldt: Jun 2012
Beregning af inverter(Kostal piko)
Hej
Jeg sidder og kigger på på to kostal piko en 5,5 og en 7,0
Når man vælger DK i 7,0 så bliver den automatisk begrænset og har to tracker
Indgangs er på 12,5A og den arbejder mellem 400-850v er det så Volt Pmax eller open volt man bruger?
Har kigget på deres side http://www.centrosolar.de/start/
Men syntes ikke jeg lige kan finde et beregnings program
Så håber der er en eller flere der kan hjælpe.
mvh
Find
Citér
03-08-2012, 18:10
Besked: #2
TBR Offline
Administrator
Indlæg: 483
Tilmeldt: Jan 2012
RE: Beregning af inverter(Kostal piko)
Kan denne ikke bruges:
pikoplan
WWW Find
Citér
11-08-2012, 11:58
Besked: #3
svsommer Offline

Indlæg: 136
Tilmeldt: Jun 2012
RE: Beregning af inverter(Kostal piko)
(03-08-2012 18:10)TBR Skrev:  Kan denne ikke bruges:
pikoplan
jo det kan den tak for link
skal der bruges type B relæ på Piko 7,0?
Find
Citér
11-08-2012, 17:46
Besked: #4
kurt2000 Offline

Indlæg: 241
Tilmeldt: Mar 2012
RE: Beregning af inverter(Kostal piko)
(11-08-2012 11:58)svsommer Skrev:  jo det kan den tak for link
skal der bruges type B relæ på Piko 7,0?

Jeg klarer mig med et almindeligt kombirelæ.

/Svend

23 * 230 ZX6P, Kostal Pico 5.5
BavnagerSolar
Find
Citér
13-08-2012, 08:48
Besked: #5
F1240 Offline

Indlæg: 395
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Beregning af inverter(Kostal piko)
(03-08-2012 15:11)svsommer Skrev:  Når man vælger DK i 7,0 så bliver den automatisk begrænset og har to tracker
Indgangs er på 12,5A og den arbejder mellem 400-850v er det så Volt Pmax eller open volt man bruger?

Har den ikke både et arbejdsområde (f.eks. 400-750V) og en max spænding (f.eks. 850V) ?
Du skal sikre dig at Voc * antal paneler ved den laveste temperatur du kan opleve ikke overstiger max spændingen.
Databladet for panelerne giver både Voc (sikkert ved 25 grader) og hvor meget Voc stiger i procent/grad koldere.

Men så har jeg lige et tillægspørgsmål til dem, der nok er klogere end jeg:
Hvor tæt er det tilrådeligt at komme på inverterens max-spændingen.
Jeg overvejer om jeg kan klare et ekstra panel/streng (fra 15 til 16) og det vil bringe Voc op på 822V ved -20 grader. Inverteren kan klare 850V, men jeg kan se at det skal fryse -37 grader før vi kommer derop.
Jeg tænker at man måske kunne gå ud og tage DC-kontakten manuelt hvis DMI lover den slags vejr.
Find
Citér
14-08-2012, 17:47
Besked: #6
F1240 Offline

Indlæg: 395
Tilmeldt: Apr 2012
RE: Beregning af inverter(Kostal piko)
Jeg kom til at tænke på at man vel i princippet, hvis man vil gå helt med livrem og seler bør udregne max Voc efter panel-sorteringen lige over den man køber.
Når man kigger i et datablad og ser panel-effekten angivet som 0/+3% sortering, så er det vel fordi de bedste af de moduler man får kommer op og tangerer det lidt bedre modul i effekt. Den effekt er så fordelt med en lidt højere Vmpp og Impp, men også en lidt højere Voc.