SøgMedlemslisteKalenderHjælp
Hej og velkommen, gæst! Log indOpret brugerprofil

Solcelledebat.dk


Skriv svar 
Threaded Mode | Linear Mode
land
13-08-2012, 13:35
Besked: #1
Steffen Offline

Indlæg: 279
Tilmeldt: Apr 2012
land
Skal land være Danmark LV1, LV2 el. EN50... ?

Og hvad er forskellen ?

/Steffen
_________________________________________________
TLX 8 PRO+
38x ZNShine 195 Gallium/Mono - 7,41 kWp
156/32 grader
[Billede: ae393346xxs0.png]
[Billede: ae393346xxs1.png]
Find
Citér
13-08-2012, 22:31
Besked: #2
Henrik Jensen Offline

Indlæg: 64
Tilmeldt: Jul 2012
RE: land
(13-08-2012 13:35)Steffen Skrev:  Skal land være Danmark LV1, LV2 el. EN50... ?

Og hvad er forskellen ?

Danfoss vil svare at du skal vælge Danmark LV1.
LV1 skal anvendes til installationer op til 13.8 kVA,
LV2 over 13.8 kVA

Inverter: Danfoss TLX PRO+ 8kW
Paneler: 27 stk. ZNShine 265W
Orientering: Stik syd, 0 grader (vandret på carport)
Hjemmeside for solcelleanlæg
WWW Find
Citér
13-08-2012, 22:34
Besked: #3
Steffen Offline

Indlæg: 279
Tilmeldt: Apr 2012
RE: land
(13-08-2012 22:31)Henrik Jensen Skrev:  Danfoss vil svare at du skal vælge Danmark LV1.
LV1 skal anvendes til installationer op til 13.8 kVA,
LV2 over 13.8 kVA

Hmmm. det betyder så reactive power on:

Reactive power status Constant power factor PF

men med Danmark_EN50438... er den off

som standard

/Steffen
_________________________________________________
TLX 8 PRO+
38x ZNShine 195 Gallium/Mono - 7,41 kWp
156/32 grader
[Billede: ae393346xxs0.png]
[Billede: ae393346xxs1.png]
Find
Citér
13-08-2012, 22:37 (Denne besked var sidst ændret: 13-08-2012 af 22:42 Henrik Jensen.)
Besked: #4
Henrik Jensen Offline

Indlæg: 64
Tilmeldt: Jul 2012
RE: land
(13-08-2012 22:34)Steffen Skrev:  Hmmm. det betyder så reactive power on:
Reactive power status Constant power factor PF
men med Danmark_EN50438... er den off
som standard

Det har du ret i. Men så får du bare et servicelogon hos Danfoss, og ændrer det. Det har jeg gjort netop i dag.

Når du har logget ind vælges Setup, Grid management, General. I listen Control type vælges Off.

Inverter: Danfoss TLX PRO+ 8kW
Paneler: 27 stk. ZNShine 265W
Orientering: Stik syd, 0 grader (vandret på carport)
Hjemmeside for solcelleanlæg
WWW Find
Citér
13-08-2012, 22:50
Besked: #5
Steffen Offline

Indlæg: 279
Tilmeldt: Apr 2012
RE: land
(13-08-2012 22:37)Henrik Jensen Skrev:  Det har du ret i. Men så får du bare et servicelogon hos Danfoss, og ændrer det. Det har jeg gjort netop i dag.

Når du har logget ind vælges Setup, Grid management, General. I listen Control type vælges Off.

hehe fandt jeg også lige - land stod til Danmark_En50438.

? Active power

Reference value: står til Grid managede box, men skal den det, for der er ingen ekstra bokse sat til eller er det noget indbygget ?

Jeg er ved at prøve at finde ud af hvad inverteren kan og lidt teknik nørd er man vel altid - derfor alle disse ?, da Danfoss ikke har lavet en (off.)manual til tingene (hvad jeg har kunne finde pt)

ps: tak for info

/Steffen
_________________________________________________
TLX 8 PRO+
38x ZNShine 195 Gallium/Mono - 7,41 kWp
156/32 grader
[Billede: ae393346xxs0.png]
[Billede: ae393346xxs1.png]
Find
Citér
14-08-2012, 07:23 (Denne besked var sidst ændret: 14-08-2012 af 07:27 Henrik Jensen.)
Besked: #6
Henrik Jensen Offline

Indlæg: 64
Tilmeldt: Jul 2012
RE: land
Danfoss har et download-sted hvorfra man kan downloade al mulig dokumentation. Måske noget du kan bruge derfra: http://www.danfoss.com/BusinessAreas/Sol...literature

Inverter: Danfoss TLX PRO+ 8kW
Paneler: 27 stk. ZNShine 265W
Orientering: Stik syd, 0 grader (vandret på carport)
Hjemmeside for solcelleanlæg
WWW Find
Citér
14-08-2012, 13:25
Besked: #7
Steffen Offline

Indlæg: 279
Tilmeldt: Apr 2012
RE: land
(14-08-2012 07:23)Henrik Jensen Skrev:  Danfoss har et download-sted hvorfra man kan downloade al mulig dokumentation. Måske noget du kan bruge derfra: http://www.danfoss.com/BusinessAreas/Sol...literature

Takker

/Steffen
_________________________________________________
TLX 8 PRO+
38x ZNShine 195 Gallium/Mono - 7,41 kWp
156/32 grader
[Billede: ae393346xxs0.png]
[Billede: ae393346xxs1.png]