Ikke brændbart materiale til inverter montering
|
13-08-2012, 21:18
Besked: #1
|
|||
|
|||
Ikke brændbart materiale til inverter montering
Hej Alle
Jeg skal have min inverter placeret i et træskur. Den skal monteres på noget ikke-brændbart materiale. Hvad kan det f.eks. være ? Hvad har i andre brugt som monteringsplade ? [/align] 31 stk ZnShine 255w sort =7,905 kw 7+7+7 mod syd, 9 mod vest 2 stk SMA SB3000-TL21 Medlem af Landsforeningen af Solcelleejere ![]() |
|||
13-08-2012, 21:40
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: Ikke brændbart materiale til inverter montering
Danfoss support skrev følgende til mig.
Du skal følge bygningsreglementet, jeg mener mindste krav er 2 x gips. Så kan det ikke blive nemmere ![]() |
|||
13-08-2012, 21:45
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: Ikke brændbart materiale til inverter montering
har brugt en 8 mm glat etenitplade bag ved inverternen
max Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16 Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp Orientering: 203 grader, 25 graders hældning http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen |
|||
13-08-2012, 22:07
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: Ikke brændbart materiale til inverter montering
Tak for input..
Jeg fandt dette link Isover hvor jeg kan læse at min "væg" som jeg bygger skal være opbygget som en "ikke bærende, lodret bygningsdel" (side 18), og skal bestå af min 12 mm klasse 2 beklædning og min 45 mm fastholdt isover isolering bagved. En klasse 2 beklædning klassifiseres som 9 mm krydsfiner med density på mindst 500kg/m3, så en krydsfinerplade på 12 mm med density på mindst 500kg/m3 kan gøre det ? alternativt kan 2 stk 9 mm gipsplade bruges (vælger denne løsning) korrekt opfattet ? 31 stk ZnShine 255w sort =7,905 kw 7+7+7 mod syd, 9 mod vest 2 stk SMA SB3000-TL21 Medlem af Landsforeningen af Solcelleejere ![]() |
|||
13-08-2012, 22:44
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: Ikke brændbart materiale til inverter montering
(13-08-2012 21:18)goofy Skrev: Hej Alle Jeg har brugt Farmacell Fibergips: http://www.fermacell.dk/dk/content/fibergips_1187.php Inverter: Danfoss TLX PRO+ 8kW Paneler: 27 stk. ZNShine 265W Orientering: Stik syd, 0 grader (vandret på carport) Hjemmeside for solcelleanlæg |
|||
04-09-2012, 20:20
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: Ikke brændbart materiale til inverter montering
Da vi skulle montere inverter på brændbart matriale, langt væk fra byggemarkeder, brugte vi resterne af de skinder som vi havde brugt til panelerne på taget.
Vi forhørte os lige hos Danfoss inden og de sagde løsningen var fin. [font=Arial][size=small] 24 stk. Gaia Solar blackline. Danfoss Tlx 6 pro+ |
|||
« Next Oldest | Next Newest »
|