SB3000HF VS SB3000TL
|
18-08-2012, 10:14
(Denne besked var sidst ændret: 18-08-2012 af 10:54 Klogeaage.)
Besked: #1
|
|||
|
|||
SB3000HF VS SB3000TL
Hvad er forskellen på disse 2 invertere fra SMA, fordele og ulemper og hvad med relætype?
Hvad med placering af inverter, jeg har ca 120m mellem paneler og måler,og hvilken kabelstørrelse snakker vi om? Har læst lidt i diverse forum`s om tab, men er det småting vi snakker om? Håber ikke det var for mange spørgsmål. Mvh Jan Paneler LG 250 SC1 Inverter SMA SB3000Hf 2 stk SMA SB 3000 TL21 26 stk LG MONO-X 260S1C-G3 |
|||
18-08-2012, 12:41
Besked: #2
|
|||
|
|||
RE: SB3000HF VS SB3000TL
hej jan
hvor mange paneler har du og hvor mange strenge med hvor mange på hver /ole 31 stk ZnShine 255w sort =7,905 kw 7+7+7 mod syd, 9 mod vest 2 stk SMA SB3000-TL21 Medlem af Landsforeningen af Solcelleejere ![]() |
|||
18-08-2012, 20:48
Besked: #3
|
|||
|
|||
RE: SB3000HF VS SB3000TL
Der er 26 paneler og 2 SMAèr, men jeg kan se at alle indlæg om SMA handler om TL aldrig HF. Har ikke bestilt endnu, men har modtaget tilbud.
Mvh Jan 2 stk SMA SB 3000 TL21 26 stk LG MONO-X 260S1C-G3 |
|||
18-08-2012, 22:04
Besked: #4
|
|||
|
|||
RE: SB3000HF VS SB3000TL
Har tidligere beskrevet forskellen, men umiddelbart er HF en (højfrekvens) transformer inverter, og TL er en transformer less udgave, altså elektronisk. Den sidste har normalt bedre specs.
Så længe der er tale om 1 fasede invertere er der ingen forskel vedr. Hpfi relæ foran inverteren. Og uanset så er SMA så gode at de aldrig behøver det dyre type B relæ. Men ellers er det vel bare at Google lidt og læse lidt nærmere på SMA's hjemmeside. |
|||
19-08-2012, 10:32
Besked: #5
|
|||
|
|||
RE: SB3000HF VS SB3000TL
Ok, tak for svaret, men det med sprog er ikke lige min stærke side, så derfor mine spørgsmål her.
Den forskel der er, er det noget at snakke om? Kender du noget til det med kabler og placering? Mvh Jan 2 stk SMA SB 3000 TL21 26 stk LG MONO-X 260S1C-G3 |
|||
19-08-2012, 12:09
(Denne besked var sidst ændret: 19-08-2012 af 22:19 max.)
Besked: #6
|
|||
|
|||
RE: SB3000HF VS SB3000TL
Besked: #8RE: kabel til sma 3000 tl21
. helt klar min 6 mm modstand (0,0175*120*2):6 0,70ohm spændings fald 0,70x13 = 9,10volt efekttab 9,10 x13 = 118watt pr inverter = 4 % ved 2,5 mm 21,84 volt som er over 4 % ikke er lovlig 283 watt ved 1000 fuldlast timer er det 283 kwh pr år det er pr inverter ved 6 kv solcelle kabler ca p= 0,7 x5,5x5,5 = 21,75 watt pr streng samlet tab ved 2 inverter 6 kv forsyningskabel 236 watt 3,93 % 10 kv forsynings kabel 141 watt 2,35 % ved 120meter solkabler 21,75x4 = 87 watt = 1,45 % ved 3 faset inverter 6 kv kabel ca. effekt tab 0,35 x9x9 x3= 85 watt = 1,4 % så må man se hvad de forskellige kabler koster + oplægning 1 stk 5g10kv eller 8 stk 6kv solkabel Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16 Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp Orientering: 203 grader, 25 graders hældning http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen |
|||
19-08-2012, 20:23
Besked: #7
|
|||
|
|||
RE: SB3000HF VS SB3000TL
Tak for det fine regnestykke, så må vi lige se om det er forstået rigtigt.
Du nævner solcellekabel ( mellem solceller og inverter) og forsyningskabel ( mellem inverter og måler) Er det rigtigt forstået? Så ser tabet ud til at være mindst på solcellekablet, og derfor bør jeg placere inverterne ved måleren. Er det rigtigt forstået? Til slut skriver du 1 stk 5*10kv og 8 stk 6kv. De 8 stk, er det 4 til hver inverter? Undskyld, men det skal skæres ud i pap. Mvh Jan 2 stk SMA SB 3000 TL21 26 stk LG MONO-X 260S1C-G3 |
|||
19-08-2012, 22:07
Besked: #8
|
|||
|
|||
RE: SB3000HF VS SB3000TL
(19-08-2012 20:23)Klogeaage Skrev: Tak for det fine regnestykke, så må vi lige se om det er forstået rigtigt. går ud fra at du skal have 2 strenge pr inverter kan ikke finde data for paneler så skal du have 8 styk 1 leder på panel til inverterne har set at en anden bruger af siden har valgt 5g10 hv til inverter men det kommer så an på prisen for kablerne og instprisen det er nok nemre at ligge 1 kabel op så det skal du spøre din installatør Inverter: Danfoss TLX PRO+ 6kW SW 3,16 Paneler: 24x ZNShine ZX255 Mono/Sort 6,12 kWp Orientering: 203 grader, 25 graders hældning http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-teglhjen |
|||
19-08-2012, 23:14
(Denne besked var sidst ændret: 19-08-2012 af 23:17 Klogeaage.)
Besked: #9
|
|||
|
|||
RE: SB3000HF VS SB3000TL
Tak for hjælpen Max, ser ud som om jeg skal af med lidt mønter oven i anlægsprisen pga. afstanden.
Panelinfo kan googles på LG250S1C. Lige et sidste spørgsmål i denne omgang, er det en fordel at dele i 4 kredse, frem for 2? De bliver monteret på stativ på jorden med 2 rækker af 13 stk 35gr syd Mvh Jan 2 stk SMA SB 3000 TL21 26 stk LG MONO-X 260S1C-G3 |
|||
21-08-2012, 22:24
Besked: #10
|
|||
|
|||
RE: SB3000HF VS SB3000TL
Prøv at lave beregningen i SMA´s Sunny Design program som kan downloades fra deres hjemmeside.
Du vil blive overrasket hvor net det er. Her kan du så fifle med panel sammensætning pr. streng samt kabeldimension og se konsekvensen. |
|||
« Next Oldest | Next Newest »
|